合泰开发板
Holtek 8-bit MCU内部提供了一个非易失性数据的EEPROM数据储存器(以下对“Holtek 8-bit MCU内置EEPROM”简称为“内置EEPROM”)。由于非易失性结构,即使在电源掉电的情况下储存器内的数据也可以保存得很好,一般用于储存产品序列号、校准数据、用户特定数据、系统配置参数或其他产品信息等。
内置EEPROM可写入的最大次数是由芯片的特性决定的,一般可达到十万次,在很多应用中,EEPROM储存的数据量一般不多但又改写频率较高。为此,本文将描述一种滚动算法用于增加EEPROM的写入次数。该算法适用于存入频繁改写的数据并且存入EEPROM的数据不宜过多,算法包含校验、坏点越过及处理、上电读取数据及数据保存位置。