水位检测模块资料v1.0 一、模块简介 1、 工作电压VIN :5~30V 2、 LED指示:熄灭@有水、亮起@缺水 3、 工作电流:平均<50uA@无LED指示 4、 输出信号OUT:0V@有水、5V@缺水 5、 支持有水无水校正 6、 非接触电容检测 7、 可感应容器厚度≥5mm 8、 模块式尺寸:为28x16mm 二、模块图片、规格尺寸 三、模块引脚说明 四、校正方式 1、 将模块安装到容器的适当位置 2、 拉低CAL为0V,持续2S,当LED慢闪时,模块进入无水校准状态 3、 保持容器无水状态,再次拉低CAL>500ms,LED灯快闪,模块进入有水校准状态 4、 将容器注满水,再次拉低CAL>500ms,LED恢复正常工作状态,模块校准完成 5、 校准数据会掉电保存,无需每次上电校准 五、使用注意事项 1、 仅检测非金属容器,例如亚克力、塑料容器等 2、 液体为导电液体,如普通自来水 3、 与容器应紧密接触,使用双面胶等应保证不送动
|